醫管局較早前獲政府撥款4億多元,在9間急症醫院(包括雅麗氏何妙齡那打素醫院、屯門醫院、伊利沙伯醫院、基督教聯合醫院、東區尤德夫人那打素醫院、瑪麗醫院、威爾斯親王醫院、廣華醫院及瑪嘉烈醫院)的隔離病房中裝置改建,設立1200多張隔離病床,以應付可能再次爆發的大型傳染病。
積極準備 由於SARS主要經由飛沫和噴霧傳播,醫管局已檢討公立醫院病房的空氣調節系統,積極進行改善工程,包括改善通風系統,增設負氣壓設施;增加病房內的換氣率,供應新鮮空氣;安裝低水平排氣系統,改善氣流;為獨立隔離房間安裝電動互鎖雙重負壓門。 此外,在獨立隔離病房內將會提供獨立洗手間和淋浴設施,以及為員工在病房內提供更換外袍、更衣的地方和洗手淋浴設施。 早前處理疫情爆發的過程中,曾擔當重要角色的瑪嘉烈醫院,已積極展開有關隔離措施工程,改建200多張隔離病床,工程預計在今年十月底前竣工。
急症室闢發燒區 此外,為進一步加強感染控制,瑪嘉烈醫院的急症室由6月28日開始恢復服務後,已經設立發燒病人分流區域,目的是及早將有發燒病徵的病人(發燒是SARS的病徵之一)與其他一同輪候的病人分開,避免交叉感染。當病人抵達急症室時,分流護士會先行替病人量度體溫,屬非緊急類別的病人,若體溫超過攝氏38度,便會被分流到另一個發燒區域作進一步診斷,發燒區內特設負氣壓系統,清新空氣只會單向由正氣壓的清潔區(如走廊)流入負氣壓區,在負氣壓區內可能被污染的空氣便不會流到其他地區。另外,急症室內的急救室,亦特別增置了高效率的空氣粒子過濾器,在危急病人需要進行高危的插喉程序時,可以將病人的飛沫和呼出的污染空氣淨化後才排走,確保不會影響社區環境,同時減低醫護人員受到感染的機會。 雖然SARS已在全球消退,由於對疾病的源頭(在動物或環境中的致病病毒)仍然認識未深,醫院管理局認為在公立醫院仍需保持警覺和高度戒備,同時亦希望公眾能夠保持個人衛生和遵守醫院的探病守則,做好預防感染措施,對抗隨時來襲的疫症。
|